2L: S88 Rückmelder meldet verspätet
Verfasst: Di 21. Jul 2020, 18:04
Hi,
nach langem Zögern habe ich endlich meine uralte Fleischmanndrehscheibe durch eine neue Scheibe mit DSD2010 ersetzt.
Und ich bin ehrlich begeistert! Die Positionen klappen einwandfrei, die SW ist Klasse und die Rückmeldemöglichkeiten sind genial.
Einzig bei der Meldung mancher Loks auf der Bühne selbst habe ich Probleme.Ich verwende Litfinski RM-GB8-N Module (Strommelder) und HSI-11 als S88 Bus. Das gesamte Bühnengleis ist angeschlossen. Die internen RM1-RM3 verwende ich nicht da ich 2L fahre.
80% aller Loks melden auch problemlos - aber (vornehmlich >25cm lange) Loks mit Tender melden verspätet, und das auch nur bei bestimmten Positionen auf der Bühne! Diese Verspätung führt dann natürlich dazu das die Loks bei automatischer Steuerung nicht mittig auf der Bühne halten.
Folgende Tests habe ich bisher gemacht:
Ich bin da ehrlich gesagt ratlos - oder habt ihr eine Idee? Kann man mit Elektronik vielleicht die Sensibilität der Stromfühler erhöhen?
Während ich das schreibe kommt mir noch eine Idee: Muss man nicht irgendwelche Spannungsunterschiede zwischen überwachten und nicht überwachten Bereichen herstellen? Da die Stutzen nur sehr kurz sind gibt es natürlich bei längeren Loks eine Verbindung zum nicht überwachten Bereich. Hab leider von Elektronik Null Ahnung
Vielen Dank im Voraus für jede Hilfe
Matthias
nach langem Zögern habe ich endlich meine uralte Fleischmanndrehscheibe durch eine neue Scheibe mit DSD2010 ersetzt.
Und ich bin ehrlich begeistert! Die Positionen klappen einwandfrei, die SW ist Klasse und die Rückmeldemöglichkeiten sind genial.
Einzig bei der Meldung mancher Loks auf der Bühne selbst habe ich Probleme.Ich verwende Litfinski RM-GB8-N Module (Strommelder) und HSI-11 als S88 Bus. Das gesamte Bühnengleis ist angeschlossen. Die internen RM1-RM3 verwende ich nicht da ich 2L fahre.
80% aller Loks melden auch problemlos - aber (vornehmlich >25cm lange) Loks mit Tender melden verspätet, und das auch nur bei bestimmten Positionen auf der Bühne! Diese Verspätung führt dann natürlich dazu das die Loks bei automatischer Steuerung nicht mittig auf der Bühne halten.
Folgende Tests habe ich bisher gemacht:
- Setze ich einen Wagen mit Rückmelder vor die Lok dann wird der Wagen mit der Meldeachse gemeldet sobald die Achse auf der Bühne ist
- Ich verwende insgesamt ca. 80 Melder - alle an RM GB8-N - keiner davon zeigt dieses Verhalten
- Mal die Lok auf der Bühne belasten oder bewegen bringt keinen Effekt
- Das einzige Zufahrtsgleis von welchem richtig gemeldet wird ist auch seinerseits an einen Rückmelder angeschlossen - alle anderen Gleise sind ohne eigenen Rückmelder - allerdings haben alle Zufahrtsstutzen einen Melder!
- Sämtliche Problemloks sind Tenderloks - ab dem Tender wird immer gemeldet
- Effekt ist unabhängig von der Stellung der Bühne (also Haus li odder re)
- Meldung taucht immer (!) bei den Problemloks erst mit der Befahrung der 1. Tenderachse auf
- Die Problemkinder haben alle beidseitige Stromabnahme - auch vorne
- Gemessener Widerstand der Lok liegt bei 11 kOhm - der Wagen hat einen 10kOhm Widerstand
- Das Kehrschleifenmodul schaltet in dem Bereich wo auch das funktionierende Zufahtsgleis liegt nicht zwischenzeitlich ein
Ich bin da ehrlich gesagt ratlos - oder habt ihr eine Idee? Kann man mit Elektronik vielleicht die Sensibilität der Stromfühler erhöhen?
Während ich das schreibe kommt mir noch eine Idee: Muss man nicht irgendwelche Spannungsunterschiede zwischen überwachten und nicht überwachten Bereichen herstellen? Da die Stutzen nur sehr kurz sind gibt es natürlich bei längeren Loks eine Verbindung zum nicht überwachten Bereich. Hab leider von Elektronik Null Ahnung
Vielen Dank im Voraus für jede Hilfe
Matthias