Seite 2 von 3

Re: Error

Verfasst: Mo 14. Jun 2021, 15:41
von Rolf
Rolf hat geschrieben: Mo 14. Jun 2021, 15:40 Hallo Wolf Ulrich,

Habe nochmals alles abgekabelt und neu verkabelt.
Habe auch nochmals das Fahrspannungsgleis ausgetauscht, und jetzt richtig herum angeschlossen. Es Geht :D
Grubenplatine Sicherung auf Durchgang geprüft i.O.
DS die Sperrsignale leuchten.
Anzeigenplatine geht jetzt auch. Das Problem saß vor dem Computer.
Grubenplatine am PC anschliessen geht noch nicht.Da ich ein kleines Problem mit PC habe. Grafik Karte.

Zwei Probleme sind noch.
Problem 1: ich habe keinen Fahrstrom auf der DS. :x
Problem 2: Platine Anzeige kommt bei mir E5 :x
Wie war das nochmals an der Ecos anschliessen, kann das sein mit Weichen Adressen, oder mit Signale?????

Gruß
Rolf

Re: Error

Verfasst: Mo 14. Jun 2021, 15:49
von wuwesso
Hallo,
zu E5:
Rolf.jpg
Gruß Wolf Ulrich

Re: Error

Verfasst: Mo 14. Jun 2021, 16:00
von Rolf
Hallo Wolf Ulrich,

Direkt Drive kann ich ja erst machen wenn PC geht.

Gruß Rolf

Re: Error

Verfasst: Mo 14. Jun 2021, 16:19
von wuwesso
Hallo,
Stimmt denn Deine Versorgungsspannung!
( Könnte ja auch ein Fehler sein! )

zur Schienenspannung:
https://www.digital-bahn.de/bau_ds2010/ ... buehne.htm

Finde hier die bei Dir verwendete Anschlußart der Bühne und Messe dann die Verbindungen:
X2 Rot zum Schienen-Mittelleiter
X2 Braun zu den Schienen

Unterbrechungen könnten sein:
- auf der Platine
- Bei den Scheifkontakten
- Kabelbruch am Anschluß der Bühne.

Gruß
Wolf Ulrich

Re: Error

Verfasst: Mo 14. Jun 2021, 17:17
von wuwesso
Hallo
hier der Schaltplan zur Platine:
Grube-SP.jpg
Die rote Dogitalspannungsleitung ist an X2 / 1 angeschlossen! ( Bild Oben Rechts )
Stromverlauf ist
entweder über F3, Relais 7 . 6 ....nach.......... X10 / Pin 2 .... und.... X11 / Pin 4
oder: .....über Lötbrücke J1 .......nach ......... X10 / Pin 2 .... und.... X11 / Pin 4

Also Messung mit Ohmmeter/ Durchgangsprüfer X2/1 nach X10/Pin2 und X10/1 nach X11/4
ist Durchgang ......... = Alles OK
ist kein Durchgang: .... = Sicherung F3 defekt oder Lötstelle, Relaiskontakte oder Lötbrücke offen
*************************************************************************************************
Die braune Digitalspannungsleitung ist an X2 / 2 angeschlossen.
Stromverlauf ist:
entweder: über Relais 2, 3 ..... nach ...... X10 / Pin 1 ...... und Jumper J4 ... und X11 / Pin 1
oder:......über Lötbrücke J2....nach .......X10 / Pin 1 ...... und Jumper J4 ... und X11 / Pin 1

Also Messung mit Ohmmeter/ Durchgangsprüfer X2/ 2 nach X10/ 1 und X2 nach X11 / 1
ist Durchgang: .......... = Alles OK!
ist kein Durchgang...... = Lötstellen, Relaiskontakte, Lötbrücke offen

Messung:
X2/ 2 nach X11 / 3
Kein Durchgang: Jumper J4 nicht gesteckt!

Gruß
Wolf Ulrich

Re: Error

Verfasst: Mo 14. Jun 2021, 20:50
von wuwesso
Hallo,
zur Ecos:
in der ECOS richtest Du für die für die DS benötigten Adressen 225, 226 bis ......
Magnetartikel ( Weichen oder Signale ) ein.
Wichtig das Format DCC oder MM ist etsprechend der Einstellung des DSD2010!

Eigentlich: Hast Du in der ECOS nix verstellt, müßte die Zuordnung noch stimmen!

Gruß
Wolf Ulrich

Re: Error

Verfasst: Di 15. Jun 2021, 07:54
von wuwesso
Hallo,
zur Ansteuerung des DSD2010 über ECOS:
Bei Ansteuerung des Decoders über eine Zentrale an X5 ( bei Dir ECOS ) muss der Jumper J3 ( Signalquelle )
richtig gesteckt sein. ( Signalquelle via X5 )
Bei dem von Dir eingestellten Bild der Platine Grube vom 13.06 meine ich zu erkennen, dass er auf "Signalquelle via S88N-Bus" steht.
( Ist schon des Öfteren passiert, wenn der Decoder von der Reparatur zurück kommt! )

Bitte prüf Das mal.

Gruß
Wolf Ulrich

Re: Error

Verfasst: Di 15. Jun 2021, 11:07
von Rolf
Hallo,

ich hab jetzt so wie du beschrieben hast die Durchgänge getestet.Ich hoffe das stimmt so.
Rot hab ich Durchgang.
Nur wo sitzt der J4

Gruß Rolf

Re: Error

Verfasst: Di 15. Jun 2021, 11:19
von Rolf
Rolf hat geschrieben: Di 15. Jun 2021, 11:07 Hallo,

ich hab jetzt so wie du beschrieben hast die Durchgänge getestet.Ich hoffe das stimmt so.
Rot hab ich Durchgang.
Nur wo sitzt der J4

Nachtrag: Jumper J4 Fehlt????

Gruß Rolf

Re: Error

Verfasst: Di 15. Jun 2021, 11:24
von wuwesso
Hallo,
Falls Du die Bühne über X11 angeschlossen hast, sollte der Jumper vorhanden sein!
Falls Du die Bühne über X10 angeschlossen hast: nicht notwendig!

Gruß
Wolf Ulrich