Re: Weich88-N mit Rocrail
Hallo Josef,
was mir jetzt noch nicht klar ist: womit wird denn der S88-Bus bedient?
Hier muss ja auf Pin8 das Raildatasignal liegen! Das ist bei DDL mit Parallelportadapter nicht der Fall.
Oder hast Du ein S88-N-P mit Raildataeinspeisung vorweg?
Gruß
was mir jetzt noch nicht klar ist: womit wird denn der S88-Bus bedient?
Hier muss ja auf Pin8 das Raildatasignal liegen! Das ist bei DDL mit Parallelportadapter nicht der Fall.
Oder hast Du ein S88-N-P mit Raildataeinspeisung vorweg?
Gruß
Hans-Jürgen
H0, 2L=, (OpenDCC: GBMBoost - ST4 - IO24 - GBM16TS - NEO-Control; alle eigene Layouts), LED-Decoder, Weich88-N, SMS88-N, Einsatz, Snoopy, DSD2010 m. Anzeige
H0, 2L=, (OpenDCC: GBMBoost - ST4 - IO24 - GBM16TS - NEO-Control; alle eigene Layouts), LED-Decoder, Weich88-N, SMS88-N, Einsatz, Snoopy, DSD2010 m. Anzeige
-
- Beiträge: 17
- Registriert: Sa 29. Dez 2012, 15:31
- Wohnort: Bayern
Re: Weich88-N mit Rocrail
Anbei habe ich meine Pläne: S88_40_Rückmelder_Kabel.pdf und Weichen-S88_2.spl7].pdf
Grüsse Josef
(aktuelle Version am Ende) hinzugefügt. Grüsse Josef
Zuletzt geändert von JoFri am Sa 2. Feb 2013, 14:12, insgesamt 1-mal geändert.
- Hatschepsut
- Beiträge: 544
- Registriert: Di 8. Mär 2011, 16:30
- Wohnort: Rendsburg
Re: Weich88-N mit Rocrail
Hallo Josef,
bei Deiner Raildata-Einspeisung in den S88-Bus halte ich den Arbeitswiderstand am Optokoppler von 10kOhm zu hoch (Bei 5V Ub ca. 1,5kOhm). Leider ist nicht zu erkennen welchen Optokoppler Du verwendest hast, solltest hier wie Sven wegen der Flankensteilheit den 6N137 nehmen.
Gruß
bei Deiner Raildata-Einspeisung in den S88-Bus halte ich den Arbeitswiderstand am Optokoppler von 10kOhm zu hoch (Bei 5V Ub ca. 1,5kOhm). Leider ist nicht zu erkennen welchen Optokoppler Du verwendest hast, solltest hier wie Sven wegen der Flankensteilheit den 6N137 nehmen.
Gruß
Hans-Jürgen
H0, 2L=, (OpenDCC: GBMBoost - ST4 - IO24 - GBM16TS - NEO-Control; alle eigene Layouts), LED-Decoder, Weich88-N, SMS88-N, Einsatz, Snoopy, DSD2010 m. Anzeige
H0, 2L=, (OpenDCC: GBMBoost - ST4 - IO24 - GBM16TS - NEO-Control; alle eigene Layouts), LED-Decoder, Weich88-N, SMS88-N, Einsatz, Snoopy, DSD2010 m. Anzeige
-
- Beiträge: 17
- Registriert: Sa 29. Dez 2012, 15:31
- Wohnort: Bayern
Re: Weich88-N mit Rocrail
Danke Hans-Jürgen,
Das war's, ***Supper***
ich habe den "S88_40_Rückmelder_Kabel.pdf" Widerstand am Optokopler (CNY17) von 10K gegen 1,5K ausgetausch und nun funktionieren ROCO- und Weich88-N Weichendecoder mit ROCO-Multimaus oder(und) RocRail mit DDX Zentrale.
Vielen Dank
Josef
Das war's, ***Supper***
ich habe den "S88_40_Rückmelder_Kabel.pdf" Widerstand am Optokopler (CNY17) von 10K gegen 1,5K ausgetausch und nun funktionieren ROCO- und Weich88-N Weichendecoder mit ROCO-Multimaus oder(und) RocRail mit DDX Zentrale.
Vielen Dank
Josef
- Dateianhänge
-
- S88_LPT_Rückmelder_Kabel.pdf
- (73.89 KiB) 624-mal heruntergeladen
-
- Beiträge: 9
- Registriert: Fr 28. Dez 2012, 22:15
Re: Weich88-N mit Rocrail
Hallo Josef
ich habe auch das Problem mit weiche 88-N. Steuere mit Windigipet und Intellibox die Anlage. Du hast ein Programm " ShowDCC exe! Wo ist das zu finden, möchte auch meinen Bus auslesen. An meiner Anlage laufen weichendecoder von LDT ohne probleme.
Gruß Dietmar
ich habe auch das Problem mit weiche 88-N. Steuere mit Windigipet und Intellibox die Anlage. Du hast ein Programm " ShowDCC exe! Wo ist das zu finden, möchte auch meinen Bus auslesen. An meiner Anlage laufen weichendecoder von LDT ohne probleme.
Gruß Dietmar
Screatch212
TT - Intellibox V 1.501 - Windigipet- Weiche Zwei 88-N - SM S88 +Stromsensor+Freeze
TT - Intellibox V 1.501 - Windigipet- Weiche Zwei 88-N - SM S88 +Stromsensor+Freeze
-
- Beiträge: 17
- Registriert: Sa 29. Dez 2012, 15:31
- Wohnort: Bayern
Re: Weich88-N mit Rocrail
Hallo Dietmar
Mit ShowDCC können die DCC Befehle auf dem Gleis online mitgelesen werden.
Ich habe den Schaltplan von ShowDCC um eine galvanische Trennung (Optokopler) für S88-N Bus erweitert.
Siehe im Forum: Mit ShowDCC auf den S88-N Bus die DCC Befehle mitlesen
HTTP Link: http://www.digital-bahn.de/forum/viewto ... f=16&t=719
Gruß Josef
Mit ShowDCC können die DCC Befehle auf dem Gleis online mitgelesen werden.
Ich habe den Schaltplan von ShowDCC um eine galvanische Trennung (Optokopler) für S88-N Bus erweitert.
Siehe im Forum: Mit ShowDCC auf den S88-N Bus die DCC Befehle mitlesen
HTTP Link: http://www.digital-bahn.de/forum/viewto ... f=16&t=719