[Erledigt]Weich88-N setzt einen Eingang auf belegt
-
- Beiträge: 13
- Registriert: Sa 28. Jan 2012, 16:25
[Erledigt]Weich88-N setzt einen Eingang auf belegt
Wertes Forum,
ich habe einen Weich88-N (Variante 1, mit Rückmeldung: Weichenbefehle werden über den S88-N Bus empfangen.), bei dem alles funktioniert, ausser dass der Eingang K3 von X12 permanent belegt meldet. Sobald ich den S88-Bus ans Modul stecke, geht die Anzeige auf belegt.
Die anderen Adressen funktionieren wie sie sollen und auch das Schalten an dem Ausgang hat funktioniert. Den IC1 habe ich nochmal programmiert, nochmal alles nachgelötet, wobei ich mich auf den S88-Teil konzentriert habe, aber das hat nichts geholfen. Ich weiss auch nicht mehr wonach ich suchen soll. Ist der OK2 defekt? Habe ich irgendwo einen Kurzschluss?
Grüsse
Michael
ich habe einen Weich88-N (Variante 1, mit Rückmeldung: Weichenbefehle werden über den S88-N Bus empfangen.), bei dem alles funktioniert, ausser dass der Eingang K3 von X12 permanent belegt meldet. Sobald ich den S88-Bus ans Modul stecke, geht die Anzeige auf belegt.
Die anderen Adressen funktionieren wie sie sollen und auch das Schalten an dem Ausgang hat funktioniert. Den IC1 habe ich nochmal programmiert, nochmal alles nachgelötet, wobei ich mich auf den S88-Teil konzentriert habe, aber das hat nichts geholfen. Ich weiss auch nicht mehr wonach ich suchen soll. Ist der OK2 defekt? Habe ich irgendwo einen Kurzschluss?
Grüsse
Michael
Zuletzt geändert von MichaK am Mi 25. Feb 2015, 15:50, insgesamt 2-mal geändert.
N, 2L, Twin-Center, S88-N-P, Schnüffel-88-N, SMS88-N, Weich88-N, LED-Dekoder, WeichZwei, Rocrail, Loconet-S88, Loconet-USB
-
- Beiträge: 63
- Registriert: Di 8. Mär 2011, 20:32
Re: Weich88-N setzt einen Eingang auf belegt
Hallo Michael,
hast du mal versucht, das Kabel eines anderen Eingangs in den angeblich defekten Eingang zu stecken?
Gruss
est2fe
hast du mal versucht, das Kabel eines anderen Eingangs in den angeblich defekten Eingang zu stecken?
Gruss
est2fe
-
- Beiträge: 13
- Registriert: Sa 28. Jan 2012, 16:25
Re: Weich88-N setzt einen Eingang auf belegt
Hallo est2fe,
ja, das hatte ich gemacht und der Eingang blieb auf "belegt". Er ist auch ohne angeschlossenes Kabel "belegt".
Gruss
Michael
ja, das hatte ich gemacht und der Eingang blieb auf "belegt". Er ist auch ohne angeschlossenes Kabel "belegt".
Gruss
Michael
N, 2L, Twin-Center, S88-N-P, Schnüffel-88-N, SMS88-N, Weich88-N, LED-Dekoder, WeichZwei, Rocrail, Loconet-S88, Loconet-USB
-
- Beiträge: 63
- Registriert: Di 8. Mär 2011, 20:32
Re: Weich88-N setzt einen Eingang auf belegt
ok, dann scheint der Eingang einen Schuss zu haben.
Gruss
est2fe
Gruss
est2fe
-
- Beiträge: 13
- Registriert: Sa 28. Jan 2012, 16:25
[erledigt]Re: Weich88-N setzt einen Eingang auf belegt
Der S88-PIC war defekt.
N, 2L, Twin-Center, S88-N-P, Schnüffel-88-N, SMS88-N, Weich88-N, LED-Dekoder, WeichZwei, Rocrail, Loconet-S88, Loconet-USB