Beitrag von G_eronimo » Mi 22. Jan 2014, 18:15

Hallo,

ich möchte mit Servos Weichen schalten und SOWOHL eine Herzstückpolarisierung ALS AUCH eine Rückmeldung.
Die bei SAND-4 verwendeten Relais haben aber nur einen Schaltkanal.
Kann man die weglassen (ja, ist die Variante ohne Relais) und dafür andere Relais mit 2 Umpolkontakten nutzen?
Ich habe noch 2 Varianten da:
- Finder 30.22.9 12V
- FTR F1CL012R 12V
Brennt dann irgendwas durch, weil evtl. die Relais mehr Strom ziehen?

Muss man evtl. was an der Bestückung ändern?
X1 - X4 weglassen (brauche ich nicht)
R40 - R43 einbauen

Gruss
Uli

Benutzeravatar
Hatschepsut
Beiträge: 544
Registriert: Di 8. Mär 2011, 16:30
Wohnort: Rendsburg
Re: Sand_4 mit anderem Relais?

Beitrag von Hatschepsut » Mi 22. Jan 2014, 19:37

Hallo Uli,

Deine Relais haben einen Ri von 360 Ohm. Wenn Du für R30...R33 einen Wert von 200 Ohm nimmst und Deine Relais anstelle der eingebauten bzw. der vorgesehenen nimmst, sollte das funktionieren.

Nehmen wir an, dass die gleichgerichtete Spannung 18V beträgt, bleibt nach Abzug der LED-Spannung von 2,1 V 15,9 V übrig. Relais-Widerstand von 360 Ohm + Serienwiderstand von 200 Ohm = 560 Ohm. I = U / R = 15,9 V / 560 Ohm = 28,4 mA. Die LED' können 30 mA, der ULN noch weitaus mehr. P = I² * R = 0,162 W , der SMD Widerstand kann 0,25W.

Gruß
Hans-Jürgen
H0, 2L=, (OpenDCC: GBMBoost - ST4 - IO24 - GBM16TS - NEO-Control; alle eigene Layouts), LED-Decoder, Weich88-N, SMS88-N, Einsatz, Snoopy, DSD2010 m. Anzeige