Programmierproblem bei LED decoder 009 M
-
- Beiträge: 17
- Registriert: Mi 2. Nov 2011, 10:04
Programmierproblem bei LED decoder 009 M
Ich habe zuerst dem Decoder an meinem prog.-gleis programmiert . die erste Adresse war unter last , die weiteren 9 ohne Last.
Nach dem Einbau hat die erste wie am Prog. Gleis funktioniert , die weiteren nicht.
Ich habe dann versucht den eingebauten Decoder zu programmieren . Nach Betätigung des Tasters hat gleich die 3. Adresse geblinkt. Gespeichert wurde die 4. die anderen Adressen konnte ich nicht programmieren ?
Zentrale ist eine ECOS
Was kann ich tun ?
Nach dem Einbau hat die erste wie am Prog. Gleis funktioniert , die weiteren nicht.
Ich habe dann versucht den eingebauten Decoder zu programmieren . Nach Betätigung des Tasters hat gleich die 3. Adresse geblinkt. Gespeichert wurde die 4. die anderen Adressen konnte ich nicht programmieren ?
Zentrale ist eine ECOS
Was kann ich tun ?
-
- Beiträge: 17
- Registriert: Mi 2. Nov 2011, 10:04
Re: Programmierproblem bei LED decoder 009 M
Habe es gelöst.
Offensichtlich ist die Qualität der Digital Spannung zwischen ECOS Zentrale und dem ESU booster unterschiedlich . Mit der Versorgung über die Zentrale funktioniert die Programmierung über den Booster nicht. Das Schalten funktioniert dann aber auch über den Booster !