Weichei Dekoder stellt sich taub.
Verfasst: Sa 12. Okt 2019, 20:42
Hallo Weichei Freunde,
ich habe da ein Problem das mich schon länger "verfolgt".
Hier ist so was ähnliches: viewtopic.php?f=5&t=178#p762
Die PICs habe ich alle Programmiert gekauft, OSCAL schließe ich erst mal aus. Die Weichei sind MM.
Bei mir sieht das Problem so aus: Ich habe damit vor über 10 Jahren meine Märklin Blech Drehscheibe digitalisiert. https://www.sps-wagner.de/moba/drehscheibe.html
Das funktioniert auch prima, aber wenn ich die an einem langen Gleis mit nur einer Einspeisung verwendete, lies sich die Bühne nur drehen, wenn das Licht eingeschaltet war (Glühlampe im Häuschen am Lichtausgang). Schalte ich das Licht aus, reagiert der Decoder nicht mehr. Schließe ich eine zweite Einspeisung direkt an die Drehscheibe an geht alles. Ok, mehr einspeisen macht Sinn.
Mittler weile bin ich umgezogen und hab nun einen Raum für eine Anlage. Da ich so einige der Decoder habe will ich die auch wieder bei der Stationären Anlage verwenden. Hier zeigt sich nun ein ähnliches Problem. Ich habe an dem Booster (Open Rocrail Booster an CS2 19V Gleisspannung) ca. 4m 2x 2,5² Litze und da an einem mehr oder wehniger langem Stich mit Moba Litze 3 Weichei und 1 Weichzwei Decoder hängen. An den Lampenausgängen hängen ein paar LEDs für die Beleuchtung vom Lokschuppen und Beleuchtung der Schiebebühne die auch über einen Weicheidecoder läuft. Auch hier hab ich das Problem, das je nach Licht an oder aus der eine Decoder nichts mehr hört. Schalte ich das Licht an einem Decoder, geht wieder der andere. Interessanter weise kann ich einen tauben Decoder auch durch umpolen der Gleisspannung wieder beleben, dafür geht dann aber ein anderer nicht. Die am Ende der Leitung sind zickiger. Es kommt auch vor das sich nur die eine Richtung schalten lässt.
Auf meinem Werkstatttisch habe ich das ganze mal mit der CS1 nachgestellt. Auch hier hatte ich Probleme: Die Weiche schaltet nur in eine Richtung.
Die ich mit dem erhöhen der Gleisspannung von 16 auf 19V beseitigen konnte.
Mit den 16V habe ich vorher versucht das ganze mit dem Oszilloskop zu messen. Sobald ich das Oszi am Weichei angeschlossen habe ging der Decoder . Das Bild auf dem Oszi sah gut aus. Das Oszi hing an minus vom Gleichrichter und am Verbindungspunkt PIC und 22k Ohm. Einen versuchsweise eingelöteter 1M Widerstand von PIC/Widerstand brachte kein Erfolg. Hilft hier vielleicht ein Kondensator? Im Weichzwei hatte ich die 47pF mit eingebaut, da gab es aber Probleme beim Adressen lernen. Vielleicht waren es falsche Werte, das muss ich noch mal messen.
Hat wer eine Idee?
Gruß Sbetamax
ich habe da ein Problem das mich schon länger "verfolgt".
Hier ist so was ähnliches: viewtopic.php?f=5&t=178#p762
Die PICs habe ich alle Programmiert gekauft, OSCAL schließe ich erst mal aus. Die Weichei sind MM.
Bei mir sieht das Problem so aus: Ich habe damit vor über 10 Jahren meine Märklin Blech Drehscheibe digitalisiert. https://www.sps-wagner.de/moba/drehscheibe.html
Das funktioniert auch prima, aber wenn ich die an einem langen Gleis mit nur einer Einspeisung verwendete, lies sich die Bühne nur drehen, wenn das Licht eingeschaltet war (Glühlampe im Häuschen am Lichtausgang). Schalte ich das Licht aus, reagiert der Decoder nicht mehr. Schließe ich eine zweite Einspeisung direkt an die Drehscheibe an geht alles. Ok, mehr einspeisen macht Sinn.
Mittler weile bin ich umgezogen und hab nun einen Raum für eine Anlage. Da ich so einige der Decoder habe will ich die auch wieder bei der Stationären Anlage verwenden. Hier zeigt sich nun ein ähnliches Problem. Ich habe an dem Booster (Open Rocrail Booster an CS2 19V Gleisspannung) ca. 4m 2x 2,5² Litze und da an einem mehr oder wehniger langem Stich mit Moba Litze 3 Weichei und 1 Weichzwei Decoder hängen. An den Lampenausgängen hängen ein paar LEDs für die Beleuchtung vom Lokschuppen und Beleuchtung der Schiebebühne die auch über einen Weicheidecoder läuft. Auch hier hab ich das Problem, das je nach Licht an oder aus der eine Decoder nichts mehr hört. Schalte ich das Licht an einem Decoder, geht wieder der andere. Interessanter weise kann ich einen tauben Decoder auch durch umpolen der Gleisspannung wieder beleben, dafür geht dann aber ein anderer nicht. Die am Ende der Leitung sind zickiger. Es kommt auch vor das sich nur die eine Richtung schalten lässt.
Auf meinem Werkstatttisch habe ich das ganze mal mit der CS1 nachgestellt. Auch hier hatte ich Probleme: Die Weiche schaltet nur in eine Richtung.
Die ich mit dem erhöhen der Gleisspannung von 16 auf 19V beseitigen konnte.
Mit den 16V habe ich vorher versucht das ganze mit dem Oszilloskop zu messen. Sobald ich das Oszi am Weichei angeschlossen habe ging der Decoder . Das Bild auf dem Oszi sah gut aus. Das Oszi hing an minus vom Gleichrichter und am Verbindungspunkt PIC und 22k Ohm. Einen versuchsweise eingelöteter 1M Widerstand von PIC/Widerstand brachte kein Erfolg. Hilft hier vielleicht ein Kondensator? Im Weichzwei hatte ich die 47pF mit eingebaut, da gab es aber Probleme beim Adressen lernen. Vielleicht waren es falsche Werte, das muss ich noch mal messen.
Hat wer eine Idee?
Gruß Sbetamax