Probleme Inbetriebnahme

Forum für den "neuen" Drehscheiben-Dekoder DSD2010
Link zum Projekt: http://www.digital-bahn.de/bau_ds2010/d ... onzept.htm
Antworten
Dieter
Beiträge: 6
Registriert: Mi 15. Jan 2025, 15:11
Probleme Inbetriebnahme

Beitrag von Dieter » Mi 15. Jan 2025, 20:54

Hallo zusammen

Ich bräuchte Hilfe bei der Inbetriebnahme des Decoders. Die Platinen (Bühne, Grube) habe ich die Tage in die Drehscheibe Fleischmann/Märklin 6652 eingebaut. Mein Digitalsystem ist von Lokstore Digital mit den Protollen Mfx und DCC.

Zu Test der Platinen habe ich Bühne und Grube direkt miteinander verbunden und über das PC Programm getestet (RS 232 Schnittstelle mit USB Adapter) Es hat alles geklappt. Beide Platinen wurden erkannt und ich konnte den Hardwaretest erfolgreich durchführen. Licht schalten und auch das Blinklicht.

Dann habe ich die verkabelte Bühne in die Drehscheibe eingebaut und die Verbindung Grube - Bühne gemäß Anleitung final verkabelt. Also die 3 Kabel von den Schleifern, Mittelleiter und Masse. Und das war es dann auch schon.
Folgende Fehler konnte ich beobachten:
- Die Grube wird noch erkannt - aber die Bühne nicht; die Verkabelung habe ich mehrfach geprüft und sollte passen.
-
- Schließe ich die Digitalspannung an (Daten) , dann wird die DS von der RS 232 Schnittstelle nicht mehr erkannt. Nehme ich die Digitalspannung wieder weg, findet die Schnittstelle die DS wieder. Allerdings besteht keine Verbindung zur Bühne - Grube.

Ich habe dann die Bühne wieder ausgebaut und wieder direkt über die 3 Kabel mit der Grube verbunden. Leider sind jetzt die Probleme nun auch hier.

Wie bekomme ich das nun zum Laufen ?

Besten Dank und Grüße

Benutzeravatar
Sven
Administrator
Beiträge: 917
Registriert: Mo 7. Mär 2011, 15:13
Kontaktdaten:
Re: Probleme Inbetriebnahme

Beitrag von Sven » Do 16. Jan 2025, 14:23

Hallo Dieter,

ein paar Bilder vom Umbau wären sicherlich hilfreich

Ich hatte gerade in den letzten Wochen lange Mail-Konversationen mit einem Kunden. Fehlermeldung war hier: kein Kontakt Grube-Bühne, aber nur wenn die Bühne eingebaut ist. Beim direkten Anbinden funktionierte alles. Daraufhin habe ich alles zugeschickt bekommen, und stelle fest:
6_kl.jpg
Es wurde hier eine Adapter Platine zwischen die Schleifringe gesetzt. Dies passt natürlich so gar nicht, da die Schleifer "bis auf Null" runter gedrückt werden. Die Bühne liegt also nicht richtig auf, es entstehen Kurzschlüsse zwischen Schleifringen und Adapterplatine usw.

Und solche Probleme sind ohne Bilder oder Diagnose vor Ort kaum abzufragen - da wäre ich halt nie drauf gekommen.

Vielleicht liegt aber das selbe Problem hier vor?

Sven

Dieter
Beiträge: 6
Registriert: Mi 15. Jan 2025, 15:11
Re: Probleme Inbetriebnahme

Beitrag von Dieter » Do 16. Jan 2025, 14:45

Hallo Sven,

Vielen Dank für die Antwort.
Ich mache gleich mal Bilder - vielleicht ist ja da schon was zu erkennen.

Grüße
Dieter

Dieter
Beiträge: 6
Registriert: Mi 15. Jan 2025, 15:11
Re: Probleme Inbetriebnahme

Beitrag von Dieter » Do 16. Jan 2025, 16:35

Hallo
Hier wäre das Bild zur Einbausituation. Es ist auch eine Verteilerplatine drin, aber die sollte die Schleifer nicht beeinträchtigen.
Dateianhänge
DS .jpeg
DS .jpeg (23.48 KiB) 557 mal betrachtet

Dieter
Beiträge: 6
Registriert: Mi 15. Jan 2025, 15:11
Re: Probleme Inbetriebnahme

Beitrag von Dieter » Di 21. Jan 2025, 14:58

Hallo zusammen,

Irgendwie komme ich nicht weiter mit der Sache.
Auch wenn die Bühne direkt mit der Grube verbinde, kommt keine Verbindung zustande.
Es kommt die bekannt Fehlermeldung „Bühne antwortet nicht“
Welche Optionen gibt es noch ?

Besten Dank und Grüße
Dieter

Benutzeravatar
Sven
Administrator
Beiträge: 917
Registriert: Mo 7. Mär 2011, 15:13
Kontaktdaten:
Re: Probleme Inbetriebnahme

Beitrag von Sven » Fr 24. Jan 2025, 10:14

Hallo Dieter,

die Bühne direkt mit der Grube verbunden ist, könnte man nochmal messen:

Zwischenablage02333.jpg
- Durchgang der 3 direkten Leitungen überprüfen
- Spannung messen an der Bühne zwischen GELB und SCHWARZ (sollte 15V sein)

- Spannung 5V messen an der Bühnen-Platine
Zwischenablage03320.jpg

ansonsten bleiben nur die BASIC-Fragen zu klären:
- Spannung an der Grube? LEDs leuchten?
- leuchten die Licht-Signale?
- Kabel zwischen Grube und Bühne nicht > 1m lang
- der Aufbau liegt nicht etwas auf einer leitenden Oberfläche (Metall oder auch ESD-Schaum)
- brauchbare Fotos hochladen (das letzte was so klein, das ich keine Details zur Verdrahtung überprüfen konnte)

Sven

Dieter
Beiträge: 6
Registriert: Mi 15. Jan 2025, 15:11
Re: Probleme Inbetriebnahme

Beitrag von Dieter » Sa 25. Jan 2025, 17:16

Hallo Sven,

Vielen Dank für Deine Unterstützung.

Die Spannung zwischen Bühne und Grube ist größer als die 15 V (fast doppelt so hoch); Eingangsspannung AC hat 16 V.
Auf der Bühnenplatine kann ich die 5 V nicht messen.
Die LED an der Grube leuchten ; die Signale nicht mehr

Wäre es ok, wenn ich die Drehscheibe mit den Platinen dir zur Überprüfung zusende ?

Besten Dank und Grüße
Dieter

Benutzeravatar
Sven
Administrator
Beiträge: 917
Registriert: Mo 7. Mär 2011, 15:13
Kontaktdaten:
Re: Probleme Inbetriebnahme

Beitrag von Sven » Mo 27. Jan 2025, 10:05

Hallo Dieter,

ja natürlich kann ich die Platinen reparieren. Da scheint ja wohl doch irgendwas defekt zu sein.

Sven

Dieter
Beiträge: 6
Registriert: Mi 15. Jan 2025, 15:11
Re: Probleme Inbetriebnahme

Beitrag von Dieter » Mo 27. Jan 2025, 15:02

Hallo Sven,
Besten Dank. Dann sende ich die Drehscheibe mit den Platinen zu.

Grüße
Dieter