Einbindung in iTrain über LocoNet
-
Mats
- Beiträge: 27
- Registriert: Fr 1. Mär 2024, 12:29
Einbindung in iTrain über LocoNet
Hallo Moba-Kollegen,
die Vorgeschichte: meine Märklin Drehscheibe 7286 (K-Gleis) habe ich 2016 umgebaut /digitalisiert (DSD 2010). Mit der Märklin Zantrale 6021 und den Keyboards hat das alles gut funktioniert (ohne Rückmeldungen).
Nun habe ich mich von 6021, Keybards usw verabschiedet. Meine Umgebeung beinhaltet jetzt folgende Komponenten: Roco Z21 (schwarz), Rückmelde-Module von Yamorc (YD6016LN-CS), LocoNet, iTrain.
Aktuell versuche ich, die Drehscheibe in die Steuerung von iTRain zu integrieren. Die Darstellung im dortigen Gleisbild habe ich erledigt; aber zum Zusammenspiel der Komponenten und wie ich das richtig installiere, habe ich Probleme und Fragen:
die Grubenplatine habe ich über die S-88 N Schnittstelle mit dem Yamorc-Rückmelde-Modul verbunden. Wenn ich das richtig verstanden habe, beinhaltet die DSD 2010 nicht nur die 3 physischen Rückmelder (bei mir) auf der Bühne, sondern auch einige andere Rückmelder, die alle über S-88 N => LocoNet an die Zentrale übermittelt werden. Wie viele Rückmelder sind das denn, die ich dem Yamorc-Modul mitteilen muss? Ich habe auf der Drehscheibe 8 Gleisabgänge. Wenn ich das auch richtig verstanden habe, kann ich die Nummerierung der Rückmelder in S-88 N nicht individuell vergeben, sondern ist dies festgelegt. Simmt das so? Wenn dem so ist, dann müsste ich die Bezeichnung meiner übrigen physischen Rückmelder auf der Anlage ändern, damit es keine Doppelung gibt...?? Und wo werden diese Rückmelder aus der Drehscheibe in iTrain dann sichtbar? Es müsste ja irgendwie anders sein als die Rückmelder, die ich in einem Schienenblock darstelle.
Als Letztes noch eine Frage zur Darstellung der Rückmeldeabschnitte (3) auf der Bühne: da iTrain nur einen Rückmelder auf der Bühne vorsieht und auch kein weiteres Rückmeldesymbol dort installiert werden kann, wie macht Ihr das?
Leider habe ich zu meinen Themen / Fragen noch keine Anleitung gefunden und hoffe daher sehr, dass mir geholfen werden kann.....
Schon mal Danke im Voraus und viele Grüße, Matthias
die Vorgeschichte: meine Märklin Drehscheibe 7286 (K-Gleis) habe ich 2016 umgebaut /digitalisiert (DSD 2010). Mit der Märklin Zantrale 6021 und den Keyboards hat das alles gut funktioniert (ohne Rückmeldungen).
Nun habe ich mich von 6021, Keybards usw verabschiedet. Meine Umgebeung beinhaltet jetzt folgende Komponenten: Roco Z21 (schwarz), Rückmelde-Module von Yamorc (YD6016LN-CS), LocoNet, iTrain.
Aktuell versuche ich, die Drehscheibe in die Steuerung von iTRain zu integrieren. Die Darstellung im dortigen Gleisbild habe ich erledigt; aber zum Zusammenspiel der Komponenten und wie ich das richtig installiere, habe ich Probleme und Fragen:
die Grubenplatine habe ich über die S-88 N Schnittstelle mit dem Yamorc-Rückmelde-Modul verbunden. Wenn ich das richtig verstanden habe, beinhaltet die DSD 2010 nicht nur die 3 physischen Rückmelder (bei mir) auf der Bühne, sondern auch einige andere Rückmelder, die alle über S-88 N => LocoNet an die Zentrale übermittelt werden. Wie viele Rückmelder sind das denn, die ich dem Yamorc-Modul mitteilen muss? Ich habe auf der Drehscheibe 8 Gleisabgänge. Wenn ich das auch richtig verstanden habe, kann ich die Nummerierung der Rückmelder in S-88 N nicht individuell vergeben, sondern ist dies festgelegt. Simmt das so? Wenn dem so ist, dann müsste ich die Bezeichnung meiner übrigen physischen Rückmelder auf der Anlage ändern, damit es keine Doppelung gibt...?? Und wo werden diese Rückmelder aus der Drehscheibe in iTrain dann sichtbar? Es müsste ja irgendwie anders sein als die Rückmelder, die ich in einem Schienenblock darstelle.
Als Letztes noch eine Frage zur Darstellung der Rückmeldeabschnitte (3) auf der Bühne: da iTrain nur einen Rückmelder auf der Bühne vorsieht und auch kein weiteres Rückmeldesymbol dort installiert werden kann, wie macht Ihr das?
Leider habe ich zu meinen Themen / Fragen noch keine Anleitung gefunden und hoffe daher sehr, dass mir geholfen werden kann.....
Schon mal Danke im Voraus und viele Grüße, Matthias
Viele Grüße, Matthias
- Sven
- Administrator
- Beiträge: 1016
- Registriert: Mo 7. Mär 2011, 15:13
- Kontaktdaten:
Re: Einbindung in iTrain über LocoNet
Hallo,
der DSD kann 16/24/32 oder 64 Bits übertragen je nach DIP Schalterstellung - das ist in der Anleitung Kap. 6.2 beschrieben. Wenn Du auch die aktuelle Position "sehen" und ggf. verarbeiten willst, dann sind das 64 Bits (48 alleine für die 48 möglichen Positionen). Die müsste man dann dem Yamorc Modul mitteilen und es ergibt sich dann ein "großes" LocoNet Modul. Bei "64" ergibt sich dann ein Loconet Modul mit 80 Bits (da das Modul selber ja auch 16 Bits hat). Gibst Du dem Modul dann die Adresse "100", so kommen die Rückmelder 100-179 in iTrain an. Solltest Du nun schon mit einem anderen Modul auf dem LocoNet z.B. die Rückmelder 150-166 vergeben haben, so müsste man das anpassen (also Adresse vom 150er vom 100er Modul ändern)
Die Nummerierung der Gleisabgänge kann man für den S88 nicht umstellen - man sucht sich einfach den passenden Rückmelder für die aktiven Gleise und legt diese irgendwo auf das GBS (iTrain hat dafür sicherlich irgendwelche "LEDs" als Melder, die auch sonstige Bits von dem DSD anzeigen können)
Sven
der DSD kann 16/24/32 oder 64 Bits übertragen je nach DIP Schalterstellung - das ist in der Anleitung Kap. 6.2 beschrieben. Wenn Du auch die aktuelle Position "sehen" und ggf. verarbeiten willst, dann sind das 64 Bits (48 alleine für die 48 möglichen Positionen). Die müsste man dann dem Yamorc Modul mitteilen und es ergibt sich dann ein "großes" LocoNet Modul. Bei "64" ergibt sich dann ein Loconet Modul mit 80 Bits (da das Modul selber ja auch 16 Bits hat). Gibst Du dem Modul dann die Adresse "100", so kommen die Rückmelder 100-179 in iTrain an. Solltest Du nun schon mit einem anderen Modul auf dem LocoNet z.B. die Rückmelder 150-166 vergeben haben, so müsste man das anpassen (also Adresse vom 150er vom 100er Modul ändern)
Die Nummerierung der Gleisabgänge kann man für den S88 nicht umstellen - man sucht sich einfach den passenden Rückmelder für die aktiven Gleise und legt diese irgendwo auf das GBS (iTrain hat dafür sicherlich irgendwelche "LEDs" als Melder, die auch sonstige Bits von dem DSD anzeigen können)
Sven
-
Mats
- Beiträge: 27
- Registriert: Fr 1. Mär 2024, 12:29
Re: Einbindung in iTrain über LocoNet
Hallo Sven,
vielen Dank für deine Antwort. Soweit habe ich das verstanden. Sind die z.B. 64 Bits, die von der DSD kommen, die ersten (von 80) in dem betreffenden Modul und die sonstigen Rückmelder fangen erst ab 65 an? Und muss dann in iTrain für jeden dieser 64 Bits (Ausnahme Bühne) ein Rückmelder angelegt und mit der entsprechenden Nummerierung versehen werden?
Gibt es denn auch eine Empfehlung für die Rückmeldeabschnitte auf der Bühne? Das sind ja 3 physische Rückmelder, in der Drehscheibe bei iTrain gibt es aber nur einen (schon vorinstallierten) Rückmelder.....???
Gruß Matthias
vielen Dank für deine Antwort. Soweit habe ich das verstanden. Sind die z.B. 64 Bits, die von der DSD kommen, die ersten (von 80) in dem betreffenden Modul und die sonstigen Rückmelder fangen erst ab 65 an? Und muss dann in iTrain für jeden dieser 64 Bits (Ausnahme Bühne) ein Rückmelder angelegt und mit der entsprechenden Nummerierung versehen werden?
Gibt es denn auch eine Empfehlung für die Rückmeldeabschnitte auf der Bühne? Das sind ja 3 physische Rückmelder, in der Drehscheibe bei iTrain gibt es aber nur einen (schon vorinstallierten) Rückmelder.....???
Gruß Matthias
Viele Grüße, Matthias
- Sven
- Administrator
- Beiträge: 1016
- Registriert: Mo 7. Mär 2011, 15:13
- Kontaktdaten:
Re: Einbindung in iTrain über LocoNet
Hallo,
Sven
soweit ich weiß hängt das Yamorc Modul die externe S88 Bits hinten dran, da bin ich mir aber nicht sicher. Findet man vermutlich in der Yamorc Anleitung.
Nö, nur die welche man gebrauchen kann.
Na ja, was willst Du mit den 3 Rückmeldern denn machen? iTrain arbeitet nur mit einem Rückmelder "Bühne belegt". Die anderen beiden sind dann halt nur zu Deiner Information. Ich kann nicht sagen, ob man in iTrain die weiteren Rückmelder des Bühnen-Gleis irgendwie gebrauchen kann für einen automatischen Fahrbetrieb (z.B. das Drehen sperren, wenn einer der äußeren Rückmelder AN ist). Wird mir einer logischen Verknüpfung sicher machbar sein, aber da kann ich nicht weiter helfen.
Sven
-
Mats
- Beiträge: 27
- Registriert: Fr 1. Mär 2024, 12:29
Re: Einbindung in iTrain über LocoNet
Hallo,
die Drehscheibe (Decoder-Hard- und software Stand 2016) funktioniert einwandfrei, wenn ich sie über die PC-software (dsd.exe) steuere; ebenso bei der adressenbasierten Ansteuerung über die Roco W-Lan Maus. Möchte ich sie jedoch über itrain steuern, gibt es Probleme und ich hab im Moment keine Idee, was ich noch probieren könnte. Ich habe die Drehscheibe als Zubehör-Artikel in itrain angelegt, Decoder-Typ "DSD", 48 Positionen, Beginn-Adresse 225, Märklin-kompatibel, DCC. Die Dip-Schalter auf der Gruben-Platine sind 2mal ON und 3mal OFF.
Wenn ich dann versuche, die Drehscheibe über itrain zu steuern, bewegt sich nur die Drehscheibe in der software (itrain), die auf der Anlage bewegt sich keinen mm, aber es ist ein Klack-Geräusch zu hören, wenn ich ein Gleis in itrain auswähle. Die Hausbeleuchtung (225) lässt sich in itrain über ein Relais schalten. Dann habe ich u.a. versucht die Beginn-Adresse auf 229 zu setzen: die physische Drehscheibe dreht sich
, aber immer nur in eine Richtung, egal wie sich die itrain-Drehscheibe dreht. Und auch die Zielgleise stimmen nicht, sie macht offensichtlich, was sie will. Es ist nicht reproduzierbar. Passt evtl. die "alte" software der Drehscheibe nicht zur neuen von itrain?
Hat irgendjemand eine Erklärung und kann mir bitte helfen?
Gruß Matthias
die Drehscheibe (Decoder-Hard- und software Stand 2016) funktioniert einwandfrei, wenn ich sie über die PC-software (dsd.exe) steuere; ebenso bei der adressenbasierten Ansteuerung über die Roco W-Lan Maus. Möchte ich sie jedoch über itrain steuern, gibt es Probleme und ich hab im Moment keine Idee, was ich noch probieren könnte. Ich habe die Drehscheibe als Zubehör-Artikel in itrain angelegt, Decoder-Typ "DSD", 48 Positionen, Beginn-Adresse 225, Märklin-kompatibel, DCC. Die Dip-Schalter auf der Gruben-Platine sind 2mal ON und 3mal OFF.
Wenn ich dann versuche, die Drehscheibe über itrain zu steuern, bewegt sich nur die Drehscheibe in der software (itrain), die auf der Anlage bewegt sich keinen mm, aber es ist ein Klack-Geräusch zu hören, wenn ich ein Gleis in itrain auswähle. Die Hausbeleuchtung (225) lässt sich in itrain über ein Relais schalten. Dann habe ich u.a. versucht die Beginn-Adresse auf 229 zu setzen: die physische Drehscheibe dreht sich
Hat irgendjemand eine Erklärung und kann mir bitte helfen?
Gruß Matthias
Viele Grüße, Matthias
-
wuwesso
- Beiträge: 692
- Registriert: So 22. Apr 2012, 07:46
- Wohnort: Meckenbach
Re: Einbindung in iTrain über LocoNet
Hallo,
ich glaube dass es ein Adress-Problem ist!
Ich kenn das von Traincontroller.
Wenn der DSD2010 mit Basisadresse 225 programmiert ist, so muss man in TC beim Betrieb mit Z21
als Basisadresse 229 eingeben! Die Z21 beginnt mit Adresse 0.
Also
229 Basisadresse
231 Step
230 Turn
232 DIR
233 Rot Gleis 1
233 Grün Gleis 2
.....
Freundliche Grüße
Wolf Ulrich
ich glaube dass es ein Adress-Problem ist!
Ich kenn das von Traincontroller.
Wenn der DSD2010 mit Basisadresse 225 programmiert ist, so muss man in TC beim Betrieb mit Z21
als Basisadresse 229 eingeben! Die Z21 beginnt mit Adresse 0.
Also
229 Basisadresse
231 Step
230 Turn
232 DIR
233 Rot Gleis 1
233 Grün Gleis 2
.....
Freundliche Grüße
Wolf Ulrich
MoBaSbs, TAMS-MC, Märklin-M, MM, TC-Gold, DSD-2010 mit *Anzeigemodul* für Mä-7286
-
Mats
- Beiträge: 27
- Registriert: Fr 1. Mär 2024, 12:29
Re: Einbindung in iTrain über LocoNet
Hallo Wolf Ulrich,
danke für die Rückmeldung. Meinst Du, die Adressänderungen in der DSD vorzunehmen (beginnend mit 229 - das ist dann die Beleuchtung) und in iTrain die Basisadresse 229 zu verwenden? ich kenne die Funktionalität von Traincontroller nicht; in iTrain kann man nur eine Beginnadresse vergeben..
danke für die Rückmeldung. Meinst Du, die Adressänderungen in der DSD vorzunehmen (beginnend mit 229 - das ist dann die Beleuchtung) und in iTrain die Basisadresse 229 zu verwenden? ich kenne die Funktionalität von Traincontroller nicht; in iTrain kann man nur eine Beginnadresse vergeben..
Viele Grüße, Matthias
-
Mats
- Beiträge: 27
- Registriert: Fr 1. Mär 2024, 12:29
Re: Einbindung in iTrain über LocoNet
Hallo,
das (Adressproblem) ist es leider nicht! Zunächst habe ich in dem DSD die Adressen ab 229 eingegeben, zur Kontrolle das Licht mit 229 an- und ausgeschaltet. Mit der eigenen software (dsd.exe) und der W-LAN Maus über die Z21 lässt sich die Drehscheibe problemlos bedienen. dann habe ich nochmals kontrolliert, dass in iTrain auch die Adresse 229 für die Drehscheibe hinterlegt ist und mit dem virtuellen Schalter (Adresse 229) das Licht an- und ausgeschaltet. Bis auf ein klackendes Relais (?) an der Grubenplatine tut sich nichts, wenn ich in iTrain auf einen Gleisabgang klicke (die iTrain-Scheibe dreht sich natürlich)....
das (Adressproblem) ist es leider nicht! Zunächst habe ich in dem DSD die Adressen ab 229 eingegeben, zur Kontrolle das Licht mit 229 an- und ausgeschaltet. Mit der eigenen software (dsd.exe) und der W-LAN Maus über die Z21 lässt sich die Drehscheibe problemlos bedienen. dann habe ich nochmals kontrolliert, dass in iTrain auch die Adresse 229 für die Drehscheibe hinterlegt ist und mit dem virtuellen Schalter (Adresse 229) das Licht an- und ausgeschaltet. Bis auf ein klackendes Relais (?) an der Grubenplatine tut sich nichts, wenn ich in iTrain auf einen Gleisabgang klicke (die iTrain-Scheibe dreht sich natürlich)....
Viele Grüße, Matthias
-
wuwesso
- Beiträge: 692
- Registriert: So 22. Apr 2012, 07:46
- Wohnort: Meckenbach
Re: Einbindung in iTrain über LocoNet
Hallo Mats,
DSD2010: Basisadresse: 225 programmieren
Bei Traincontroller als Basisadresse: 229 festlegen!
Die Z21 verschiebt die Adressen um den Faktor -4 da die Adresstabelle bei 0 startet!
Also sendet TC 229 sendet die Z21 225
Viele Grüße
Wolf Ulrich
DSD2010: Basisadresse: 225 programmieren
Bei Traincontroller als Basisadresse: 229 festlegen!
Die Z21 verschiebt die Adressen um den Faktor -4 da die Adresstabelle bei 0 startet!
Also sendet TC 229 sendet die Z21 225
Viele Grüße
Wolf Ulrich
MoBaSbs, TAMS-MC, Märklin-M, MM, TC-Gold, DSD-2010 mit *Anzeigemodul* für Mä-7286
-
Mats
- Beiträge: 27
- Registriert: Fr 1. Mär 2024, 12:29
Re: Einbindung in iTrain über LocoNet
Hallo Wolf Ulrich,
das ist ja genau das, was ich weiter oben (gestern Abend) beschrieben habe: DSD => 225, iTrain => 229. mit den Folgen, die ich dort beschrieben habe. Es muss dann noch etwas anderes sein, dass die reale Drehscheibe nicht so reagiert wie die auf dem Bildschirm. Nur hab ich im Moment keine Idee, was ich noch probieren kann.....
das ist ja genau das, was ich weiter oben (gestern Abend) beschrieben habe: DSD => 225, iTrain => 229. mit den Folgen, die ich dort beschrieben habe. Es muss dann noch etwas anderes sein, dass die reale Drehscheibe nicht so reagiert wie die auf dem Bildschirm. Nur hab ich im Moment keine Idee, was ich noch probieren kann.....
Viele Grüße, Matthias