DSD2010 läuft nur kurz an dann CODE E5
-
dieter-muc
- Beiträge: 5
- Registriert: Di 20. Aug 2019, 17:20
DSD2010 läuft nur kurz an dann CODE E5
Hallo lieber Sven und liebe DSD2010 Betreiber, meine DS macht leider etwas Zicken, beim Start mit Traincontroller oder auch im Betrieb Über
die COM Schnittstelle läuft die DS nur kurz an und steht dann wieder und das bei jedem Vorgang. Mit der Handsteuerung wird dann der Fehler E5
angezeigt? Ich habe daraufhin die Bühne ausgebaut, die Segmentscheibe und den Motorlauf geprüft alles bestens. Im eingebauten Zustand lässt sich die DS sehr leicht bewegen keinerlei Verklemmung..
Es lassen sich auch alle Daten Bühne und Grube auslesen ohne Auffälligkeiten! Hat jemand eine Idee wo ich noch Suchen sollte oder wo die
Fehlerursache sein könnte?
Jetzt schon vielen Dank für Eure Unterstützung
Dieter aus München
die COM Schnittstelle läuft die DS nur kurz an und steht dann wieder und das bei jedem Vorgang. Mit der Handsteuerung wird dann der Fehler E5
angezeigt? Ich habe daraufhin die Bühne ausgebaut, die Segmentscheibe und den Motorlauf geprüft alles bestens. Im eingebauten Zustand lässt sich die DS sehr leicht bewegen keinerlei Verklemmung..
Es lassen sich auch alle Daten Bühne und Grube auslesen ohne Auffälligkeiten! Hat jemand eine Idee wo ich noch Suchen sollte oder wo die
Fehlerursache sein könnte?
Jetzt schon vielen Dank für Eure Unterstützung
Dieter aus München
-
wuwesso
- Beiträge: 692
- Registriert: So 22. Apr 2012, 07:46
- Wohnort: Meckenbach
Re: DSD2010 läuft nur kurz an dann CODE E5
Hallo Dieter,
Die VMess von 4,78V scheint mir ungewöhnlich!
Gruß
Wolf Ulrich
Die VMess von 4,78V scheint mir ungewöhnlich!
Gruß
Wolf Ulrich
MoBaSbs, TAMS-MC, Märklin-M, MM, TC-Gold, DSD-2010 mit *Anzeigemodul* für Mä-7286
-
dieter-muc
- Beiträge: 5
- Registriert: Di 20. Aug 2019, 17:20
Re: DSD2010 läuft nur kurz an dann CODE E5
Hallo Wolf Ulrich, das hab ich auch gerade gesehen, was soll ich tun?
Gruß
Dieter
Gruß
Dieter
-
wuwesso
- Beiträge: 692
- Registriert: So 22. Apr 2012, 07:46
- Wohnort: Meckenbach
Re: DSD2010 läuft nur kurz an dann CODE E5
Hallo Dieter,
stell mal die VMess auf 3,3V ( 170) und teste!
Sie sollte auf jeden Fall höher als VCount sein.
Mußt Du probieren!
Freundliche Grüße
Wolf Ulrich
stell mal die VMess auf 3,3V ( 170) und teste!
Sie sollte auf jeden Fall höher als VCount sein.
Mußt Du probieren!
Freundliche Grüße
Wolf Ulrich
MoBaSbs, TAMS-MC, Märklin-M, MM, TC-Gold, DSD-2010 mit *Anzeigemodul* für Mä-7286
-
wuwesso
- Beiträge: 692
- Registriert: So 22. Apr 2012, 07:46
- Wohnort: Meckenbach
Re: DSD2010 läuft nur kurz an dann CODE E5
Hallo,
danach prüfen, ob der eingestellte Wert gespeichert wird!
Es könnte ja auch die entsprechende Speicherstelle im Chip defekt sein!
Viel Glück
Wolf Ulrich
danach prüfen, ob der eingestellte Wert gespeichert wird!
Es könnte ja auch die entsprechende Speicherstelle im Chip defekt sein!
Viel Glück
Wolf Ulrich
MoBaSbs, TAMS-MC, Märklin-M, MM, TC-Gold, DSD-2010 mit *Anzeigemodul* für Mä-7286
-
dieter-muc
- Beiträge: 5
- Registriert: Di 20. Aug 2019, 17:20
Re: DSD2010 läuft nur kurz an dann CODE E5
Hallo Wolf Ulrich, du bist einfach Klasse hat auf anhieb funktioniert, vielen. vielen Dank alles besten die DS läuft wieder gewohnt!
Super
Viele Grüße aus München
Dieter
Super
Dieter